Очень много кушает

Николай: Здравствуйте Сергей Михайлович. Меня очень заинтересовала Ваша статья о преобразователе однофазного тока в трёхфазный, из электродвигателя. Есть острая необходимость в мощной циркулярке. Но сеть - только однофазная. Я достал движок на 4 кВт, в качестве преобразователя, и на 3 кВт, в качестве рабочего. Включил преобразователь звездой, а рабочий треугольником. Всё работает. Но общее потребление энергии - больше 4 кВт! Проводка греется, зараза. Да и рабочий движок стал тянуть похуже, чем от трёхфазной сети. В чём моя ошибка, Сергей Михайлович? Как Вам удалось добиться такого низкого потребления, и высокого КПД?

Ответов - 13

nachinaika: А если рабочий двигатель 500-750 Ватт, то преобразователь делать из двигателя 1,5кВт можно или не желательно и надо искать двигатель близкий к 4кВт?

cm: nachinaika пишет: А если рабочий двигатель 500-750 Ватт, то преобразователь делать из двигателя 1,5кВт можно или не желательно и надо искать двигатель близкий к 4кВт? У преобразователя должен быть запас по мощности - примерно в 2 раза больше, чем у привода. Это нижняя граница. Больше можно. В Вашем случае преобразователь мощностью 1,5 кВт подойдёт. Можно использовать преобразователь мощностью ≥ 1,5 кВт, но КПД его будет меньше.

cm: Николай пишет: Включил преобразователь звездой, а рабочий треугольником. Всё работает. Скажите, Николай, на какое напряжение рассчитан (т.е. по паспорту) электромотор при включении "звездой" - 380 В или 220 В?


Николай: Спасибо за внимание к моей проблеме, Сергей Михайлович! Движок совершенно обычный. При "звезде" ему нужно 380. Скорость - 1400. Судя по прибору - все обмотки исправны.

cm: Какой ток у преобразователя в режиме "холостого хода"? Оставляете ли Вы пусковой конденсатор включенным после пуска преобразователя?

Николай: На холостую - 3А. Конденсатор вообще не подключал - раскручивал верёвкой. Движок работает тихо, но довольно тёплый. Сергей Михайлович, а в вашей практике, сколько потребляла связка "двигатель на 3 кВт + преобразователь"? 3200 Вт?

cm: Для пуска подключите конденсатор 60 мкФ (примерно) и не отключайте его. В цепи много индуктивности (сразу 2 электромотора), поэтому у Вас значительный реактивный ток. У меня преобразователь 4 кВт вращает двигатель 2 кВт. Преобразователь на холостом ходу потребляет около 1 А. Пусковой конденсатор - 60 мкФ.

Николай: Спасибо за консультацию, Сергей Михайлович. Движок оказался неисправным. После замены на исправный всё заработало.

Олег: Меня тоже посещали подобные мысли... Из 1фазы сделать 3. Значит всетаки это возможно!

cm: Олег пишет: Меня тоже посещали подобные мысли... Из 1фазы сделать 3. Значит всетаки это возможно!Конечно возможно, только необходимо обращать внимание на следующее: 1. Возможности однофазной сети ограничены мощностью до 6-7 кВт (в идеале, в реальности могут быть меньше). При максимальных нагрузках должен быть мощный трансформатор на линии и хорошая сетевая проводка (S=6 мм2 медью) в своём доме. Можно использовать отдельный силовой кабель, подающий "напругу" на преобразователь. 2. Преобразователь должен иметь запас по мощности (лучше 2-х кратный). Т.е. под нагрузкой через него должен проходить суммарный ток не превышающий рабочий ток его обмоток (указаны на шильдике). Иначе преобразователь будет останавливаться во время запуска трёхфазного привода, греться. 3. Из-за потерь при преобразовании однофазного тока в трёхфазный на выходе преобразователя напряжение будет несколько меньше 380/220 В. Как правило, это не влияет на работу привода, но если надо "добавить" используйте автотрансформатор (Рис.7 Схема преобразователя с автотрансформатором-http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html) 4. Преобразователи на 380 В из обычных электромоторов получаются неэкономичными - потребляют много энергии "на себя". Для этих целей хорошо подойдут электродвигатели 660/380 В, но они не часто встречаются. Собственный, почти 20-летний, опыт эксплуатации преобразователя в личном подсобном хозяйстве показывает, что три фазы на 220 В хватает "через глаза".

Олег: А с чем связано подобное ограничение? 6-7кВт. Мощный трансформатор на линии,-имеется в виду КТП ( у нас написано КТП-250)? А если ввод со столба(S=16 мм2 алюминием) и вводные автоматы (OSP) на 63А на какую максимально мощность можно расчитывать по 3-м фазам после преобразования?

cm: Олег пишет: А с чем связано подобное ограничение? 6-7кВт. В идеале нагрузка на трёхфазную линию должна быть симметричной, в противном случае возникают перекосы фаз со всеми вытекающими последствиями. Есть и другие причины. Олег пишет: Мощный трансформатор на линии,-имеется в виду ... Трансформатор от которого запитывается линия электропередач, подходящая к Вашему дому. Олег пишет: А если ввод со столба(S=16 мм2 алюминием) Ввод нормальный. Важно, чтобы к преобразователю тоже подводились провода надлежащего сечения иначе на них будет недопустимо большое падение напряжения и существенные тепловые потери. Олег пишет: вводные автоматы (OSP) на 63А на какую максимально мощность можно расчитывать по 3-м фазам после преобразования? Не более 6 кВт в любом случае. Даже при такой мощности могут быть серьёзные проблемы и не только с соседями

Олег: Все понятно. Большое спасибо!