Форум » Преобразователь однофазного тока в трёхфазный. » Преобразователь 220\380 на 3кВт » Ответить

Преобразователь 220\380 на 3кВт

lexusov: Добрый день. Интересное решение вы придумали! Собираюсь собрать такой преобразователь для буровой установки с асинхронным двигателем 2.2кВт Почитал статью http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html все вроде понятно в теории. Не понятно на практике какой мне двигатель брать в качестве преобразователя (по мощности рекомендуете 4кВт) а по цене что лучше подобрать? Может модель подскажите :) буду благодарен! И как себя будет вести двигатель-преобразователь? он будет тоже вращаться? )

Ответов - 128, стр: 1 2 3 4 5 6 7 All

lexusov: Спасибо... У меня двигатель 2.2квт 380 1500об\мин, выведенны 3 обмоки, тоесть звезда. Украинский... Экономически использовать второй двигатель(4кВт) как преобразователь это почти тоже самое что поставить частотник. Частотник надо ставить на треугольник, иначе могут быть проблемы с запуском. Поэтому как вариант я рассмтриваю третью бюджетную схему, но 50-60% от мощности это не очень хорошо, это настараживает. Остается мне разбирать двигатель и прозвонить обмотки соединенные в звезду... Или же проэксперементировать с емкостью... Вообще этот двигатель серце буровой установки, может быть вы скажете свое мнение на этот счет?

cm: По Вашему двигателю "расклад" такой. Если оставить "звезду" и включить на три фазы, только 220 В, то у него останется мощности - 733 Вт. При подключении в одну фазу 220 В - еще 50%, т.е. 367 Вт. Желательно расколоть, переподключить "треугольником" и тогда 1 фаза и 220 В дадут мощность ≈1,1 кВт Вывод за Вами

lexusov: Спасибо буду разбирать это чудо украинской электротехники... Решил ставить частотник на треугольник


lexusov: Поставил Частотник Лензе 8000 р. скрутил по треугольнику двигатель, все работает )

cm: lexusov пишет: Поставил Частотник Лензе 8000 р. Вы частоту какую подаёте на двигатель? 50 Гц? Я к тому, что если подавать другие частоты (отличные от 50 Гц), то могут быть проблемы. Надеюсь, Вы знаете о них?

reno: тут еще есть кто нибудь?

reno: тут еще есть кто нибудь?

cm: reno пишет: тут еще есть кто нибудь? Только те, у кого есть проблемы.

reno: здравствуйте, подскажите как получить 380в из електродвигателя. Все моторы перепробовал в качестве преобразователя, а 380 так и не увидел, включал и звездой и треугольником, и конденсаторами и без, но больше 220 не было. шо я не так делаю? Правда самый мощный двиг 1,5 кв. Может нужен особый какой-то двигатель? спасибо.

cm: Попробуйте схему по рис.2 (http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.htmlhttp://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html). 380 В не будет, но 360 В должны получить.

reno: спасибо шо ответили. да, точно работает. Но 360 на одной фазе, а как на других получить столько же? Простите сам не електрик. Подключаю как на рисунке 2 конденсатор ставлю на 2 конца пустых обмоток в смысле не на 0 и не на фазу так мне больше понравилось. Не знаю можно ли так? Пробовал на моторе 400 в конденсатор брал 10мкф, но он плохо запускался веревкой запускал. Чего посоветуете, сильно не ругайте.....

cm: reno пишет: Но 360 на одной фазе, а как на других получить столько же? После запуска преобразователя отключите конденсатор и замерьте напряжение на оставшихся обмотках - будет то, что Вы просите. Будьте осторожны - 380 В очень опасно для жизни! reno пишет: Простите сам не електрик. Зачем Вам 380 В? Тоже самое дают 220 В (три фазы). В плане безопасности значительный выигрыш - 220 В лучший вариант, чем 380 В.

reno: Тоже самое дают 220 В (три фазы). Как понять тоже самое? Мне нужно вытянуть максимум из двигателя, думал шо ето можно сделать только на 380. Шо три фазы 220 будет так же как на 380?

cm: reno пишет: Шо три фазы 220 будет так же как на 380? Да, результат будет одинаковым. При 220 В (три фазы) двигатель включается "треугольником", а при 380 В - "звездой". Мощность двигателя, включенного "треугольником" равна мощности двигателя, включенного "звездой".

reno: а если 380 треугольником? Где-то встречал в гугле такое. Обещаю больше не надоедать

cm: reno пишет: а если 380 треугольником? Такое встречается, но редко. Этот вариант подходит для высоковольтных двигателей серии 660/380 В ( 660 В - "звезда", 380 В - "треугольник"). Такие двигатели применяют только в особых случаях, и потому они мало распространены. Наиболее широко используют двигатели серии 380/220 В. В Вашем случае "380 В треугольником" не проходит - двигатель сгорит. Максимум, что из него можно "выдавить" - 220 В (три фазы) "треугольник", либо равнозначный вариант - 380 В "звезда". Если надо больше - ищите более мощный двигатель. Другого не дано!

reno: спасибо, Вам за ответы,а главное за терпение, большая редкость в наше время.

Leshiy999: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли подключить форматно-раскроечный станок (один двигатель 4кВт, второй 0,75кВт) по Вашей схеме и какие возможны варианты? Заранее спасибо!

cm: Leshiy999 пишет: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли подключить форматно-раскроечный станок (один двигатель 4кВт, второй 0,75кВт) по Вашей схеме и какие возможны варианты? Преобразователь совместим с любыми двигателями - здесь проблем не будет. Проблема в другом. Выдержит ли Ваша однофазная сеть такую нагрузку? Для одной фазы больше 5 кВт - это много. Может сильно проседать напряжение в сети, и, как следствие, двигатели станка не будут выдавать паспортную мощность или не выходить на рабочий режим. Для преобразователя понадобиться электродвигатель мощностью более 7,5 кВт.

Leshiy999: Большое спасибо! Будем думать!