Предварительный рассчет для конретного примера

ас76: Здравствуйте! Решил попробовать, вот какие исходные параметры: 1) У меня в гараже 220В, пробки в гараже на 16А, на весь ряд гаража стоит 30А. следовательно если я оставлю рекомендованный электриком автомат, то моя максимальная мощность Р=I*A может колебатся от 3,5квт до 5,5квт (=25*220) 2) Для пербразователя купил мотор АМ51-4м5 (еще не проверил его работу) В интернете по этому адресу http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=em&rec_id=1359 пишется: -------------------------- Наименование: Асинхронный с короткозамкнутым ротором Марка: АМ51-4 Область применения: Вентиляторы, Морские суда, корабли, Насосы. Род тока: 3-ф, 50 Гц Напряжение, В: 220; 380 Мощность, кВт: 4,5 Частота вращения, об/мин: 1500 Нормативно-технический документ: ВТУ 620-3551-59 -------------------------- На металлической пластине мотора: тип: ам51-4м5 3 фазы - звезда, 380В, 4.5квт, S1 10,7А 1420об/мин 50Гц КПД: 78% cos = 0,82 ВТУ 620-3551-59 -------------------------- http://kuelm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=39 Отсюда выяснил ам51-4м5 4--кол-во полюсов (!) -------------------------- 3) Конденсатор Ср=4800*10,7/220=233мкФ (http://msb440v.narod.ru/eltechinfo/calc/3phelm1.htm) 4) Данный мотор (АМ51-4м5) я планирую использовать для работы неизветсного мне трехфазного двигателя для компрессора, у которого приблизительная мощность 3квт. Когда я включаю компрессор то (который в данное время включен по схеме с конденсатором в однофазную сеть) у меня в гараже выбивает 30А пробки. ВОПРОСЫ 1) Правильно ли расчитатан Ср=233мкФ 2) Как расчитать пусковой ток двигателя используемого для преобразователя 3) На что стоит обратить внимание для конкретного случая П.С. Большое спасибо за статью

Ответов - 5

cm: ас76 пишет: Данный мотор (АМ51-4м5) я планирую использовать для работы неизветсного мне трехфазного двигателя для компрессора, у которого приблизительная мощность 3квт. Когда я включаю компрессор то (который в данное время включен по схеме с конденсатором в однофазную сеть) у меня в гараже выбивает 30А пробки. Три фазы врядли решат Ваши проблемы. Проверьте двигатель компрессора. 30 А для 3 кВт-ного двигателя - вполне хватило бы. Тем более, что двигатель компрессора включен в одну фазу - значит его мощность будет порядка 1,5 кВт. Если не разберётесь с компрессором, то преобразователь Вам не поможет. Не "заморачивайтесь" на изготовление преобразователя, если будете использовать его только для компрессора. Преобразователь наиболее эффективен при наличии нескольких потребителей трёхфазного тока

ас76: Спасибо за ответ, К моему сожалению Ваш преобразователь я решился собрать только ради компрессора. Так как был полностью уверен в том что компрессор работающий, а причиной неудачного запуска компрессора является большой пусковой ток. Электрик обслуживающий наш гараж сказал что начальный ток у такого двигателя как мой (3квт) может быть все 40А, поскольку при подключении по схеме с одной фазой начальный пусковой ток будет еще больше чем при трех фазном питании. Так как я уже приобрел двигатель, то мне будет просто обидно его неиспользовать, а с учетом простоты Вашей конструкции преобразователя я наверно все таки в свободное время его собру. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение по поводу использования моего 4,5квт двигателя. У моего вигателя в отличие от Вами рекомендуемого 1. 4 полюса 2. 1420 об/мин 3. кпд 78% Насколько я понял это 1) из 1 и 2 => двигатель будет запускатся с усилием ? 2) При нагрузке двигатель моего преобрзователя больше склонен к затормаживанию и как следствие перегреву? 3) Потребляемая мощность самим преобразователем может быть под 300Вт ? Андрей

cm: ас76 пишет: Насколько я понял это 1) из 1 и 2 => двигатель будет запускатся с усилием ? Вовсе нет. 4-хполюсники тоже неплохо запускаются от одной фазы. Попробуйте запустить Ваш двигатель (преобразователь) с ёмкостью 100 мкФ на холостом ходу. Если получилось, значит движок "тот, что надо". ас76 пишет: При нагрузке двигатель моего преобрзователя больше склонен к затормаживанию и как следствие перегреву? Вы испытываете его от 3-х фаз или от одной? Если от одной фазы, то удивляться не стоит - Ваш 4,5 кВт-ый двигатель развивает в однофазной сети примерно 800 Вт. Нагружайте его в этих пределах и всё будет хорошо. ас76 пишет: Потребляемая мощность самим преобразователем может быть под 300Вт ? Будем надеяться.


ас76: Спасибо за ответы. Как сделаю преобразователь по вашей схеме обязательно отпишусь на форуме. Единственное что меня опечалило, что мой планируемый преобразователь не должен быть нагружен более 800вт. Получается что 3-фазный 3квт двигатель компрессора не сможет работать на всю свою мощноть, а сможет развивать мощность не более 800вт, верно? Андрей ПС очень сожалею что в институте нам не давали теорию электрических двигателей, это очень полезные и практичные знания.

cm: ас76 пишет: Получается что 3-фазный 3квт двигатель компрессора не сможет работать на всю свою мощноть, а сможет развивать мощность не более 800вт, верно? Неправильно. Ваш компрессор будет работать в штатном режиме. 800 Вт-это мощность на валу двигателя при таком способе включения в однофазную сеть. При др. способе включения будет другая мощность.