Форум » Преобразователь однофазного тока в трёхфазный. » здравствуйте. не мог.. » Ответить
здравствуйте. не мог..
triugolnik: здравствуйте. не могу подключить двиг аир80 в триугольник( гудит греется) чтобы подкючить через преобразователь, звездой не хвотает мощности, подскажите пожалуйста как выйти из положения.
Ответов - 12
cm: triugolnik пишет: здравствуйте. не могу подключить двиг аир80 в триугольник( гудит греется) чтобы подкючить через преобразователь, звездой не хвотает мощности, подскажите пожалуйста как выйти из положения. Какая мощность двигателя? Обороты? По какой схеме подключаете? Сообщите подробнее.
triugolnik: мощность 1.5 кВт , 3000 об. с завода он был расключен звездой я распоял обмотку попытался подключить триугольником и гудит греется. может он спроектирован так чтобы работать только звездой.
cm: "Звезда" в заводском варианте должна подключаться к какому напряжению - 380 В или 220? triugolnik пишет: я распоял обмотку попытался подключить триугольником и гудит греется Может быть допущена ошибка при соединении обмоток в "треугольник". "Конец" первой обмотки соединяете с "началом" второй обмотки, "конец" второй обмотки с "началом" третьей и т.д. Если перепутать "начала" хотя бы одной обмотоки с "концом" - будет греться.
triugolnik: перепробовал разные варианты, результат тотже.
cm: triugolnik пишет: перепробовал разные варианты, результат тотже. Когда был на "звезде" работал нормально? Как запускался в однофазной сети на "звезде"- легко или с трудом? Вы на ответили на предыдущий вопрос - "Звезда" в заводском варианте должна подключаться к какому напряжению - 380 В или 220?
triugolnik: в завадском вариате звезда подключается на 380. воднофазной сети запускался с трудом. может немучатся а купить двигатель на 3кВт ?
cm: triugolnik пишет: в завадском вариате звезда подключается на 380. воднофазной сети запускался с трудом. Такой двигатель будет нормально работать "треугольником" в однофазной сети только через преобразователь. Возможны два варианта решения проблемы: Купить более мощный двигатель и запускать его от однофазной сети "напрямую".Сделать более мощный преобразователь и через него запускать имеющийся движок на 1,5 кВт
triugolnik: как считаете на 3кВт мощности хватит, если 1,5 вращается примерно 900 об/мин и не выходит на полные обороты.
cm: triugolnik пишет: как считаете на 3кВт мощности хватит, если 1,5 вращается примерно 900 об/мин и не выходит на полные обороты.Что будет вращать двигатель? Характер нагрузки?
triugolnik: редуктор на буровой установке
cm: triugolnik пишет: редуктор на буровой установке Я бы советовал использовать низкооборотные двигатели (n≤1000 об/мин). Они развивают большие пусковые моменты (под нагрузкой) по сравнению с 3-тысячниками. И запускаются в однофазной сети без проблем. Что касается мощности. Она будет определяться мощностью буровой установки (судя по всему самодельной). Исходя из изложенного выше, думаю 3-4 кВт-ного двигателя должно хватить.
triugolnik: спасибо за советы и за то что прониклись моей проблемой досвидания.
полная версия страницы