Форум » Другие вопросы. » Резервный источник эл.питания дачи » Ответить

Резервный источник эл.питания дачи

Григорий: Сергей Михайлович, для нормальной работы домашнего газового котла Ferroli необходимо обычные 220В(фаза-нуль),причем "нуль"-обезателен.Подскажите,пожалуйста,где и как взять этот "нуль" при эл.питании от резервного источника-бензинового генератора.Заранее благодарю за ответ.Григорий.Мой e-mail:babenko@inbox.ru,тел.:89262945578.

Ответов - 9

cm: Григорий пишет: Подскажите,пожалуйста,где и как взять этот "нуль" при эл.питании от резервного источника-бензинового генератора. Уточните. У Вас бензиновый генератор однофазный или трёхфазный?

Jgth 9: Предлагаю обсудить схемы: Сергей Михайлович, похоже в двух последних схемах ноль отсутствует? Если не так - прошу поправить.

Григорий: Большое спасибо за ответ.Уточняю:в розетках на выходе 220В,но "нуля"нет,индикатор горит в обеих гнездах.


Григорий: Первая схема выглядит предпочтительней с точки зрения симметричности фаз.У меня есть трехфазный асинхронный двигатель 0,55кВт 1000 об\мин.,подскажите,пожалуйста,необходимые емкости конденсаторов.

Jgth 9: Григорий пишет: Первая схема выглядит предпочтительней с точки зрения симметричности фаз.У меня есть трехфазный асинхронный двигатель 0,55кВт 1000 об\мин.,подскажите,пожалуйста,необходимые емкости конденсаторов. В первой схеме рассчёт такой С1 = 0,55*(2/3)/0,314*(380)2*10-6 = 8,0915790... мкФ. Зато в схеме второй можно поставить только один конденсатор на 8,0915790... мкФ (или два, если оптимизировать режим использования без нагрузки-с нагрузкой, т.е. сделать Сmin+Сдоп из этих же 8,0915790... мкФ). Если же одного конденсатора ёмкостью 8 мкФ нет, то берём несколько с ёмкостью меньше и соединяем параллельно исходя из того, что при этом их ёмкость складывается. cm пишет: Использование дополнительного конденсатора объясняется стремлением снизить нагрузку на первичный двигатель, и уменьшить расход топлива в режиме холостого хода. В режиме х.х. к обмоткам подключена минимальная ёмкость Смин. Генератор работает в недовозбуждённом режиме - расход топлива минимален. В рабочем режиме подключается дополнительная ёмкость - генератор выдает полную мощность. Понятно, что Собщ= Смин + Сдоп. Очевидно: Собщ = расчётной ёмкости Григорий, по поводу рассчёта ёмкостей конденсаторов почитайте форум click here

Григорий: Большое спасибо,просто я подумал,что по первой схеме было бы здорово этот ноль заземлить,так ли?

Jgth 9: Григорий пишет: для нормальной работы домашнего газового котла Ferroli необходимо обычные 220В(фаза-нуль),причем "нуль"-обезателен.Подскажите,пожалуйста,где и как взять этот "нуль" при эл.питании от резервного источника-бензинового генератора. Уточняю:в розетках на выходе 220В,но "нуля"нет,индикатор горит в обеих гнездах. В целях защиты от поражения эл. током выполняется защитное заземление ИЛИ зануление. 1 вариант - Если в обоих гнездах розетки однофазного генератора (бензинового, дизельного) индикатор показывает фазу, а котёл нужно подключать определённым образом (т.е. с нолём), то этого можно достичь заземлив корпус генератора и один из выводов розетки генератора. Производитель не соединяет корпус генератора с одним из сетевых выводов из соображений безопасности,понимая что генераторы как правило эксплуатируются без заземления и в основном "чайниками". Если мы сделаем полноценный заземляющий контур и подсоединим к нему корпус генератора и один из выводов розетки генератора(убедившись, что не один из выводов не присоединен к корпусу производителем),то только тогда получим полноценный ноль и фазу. Именно так мы имитируем бытовую сеть. Но все должно быть сделано специалистом и основательно. 2 вариант - Нужно при подключении генератора один из его выводов соединить с нолем домашней сети и тогда будет работать котел. Взято отсюда и отсюда Схему включения однофазного генератора в однофазную сеть, однофазного генератора в трехфазную сеть и трехфазного генератора в трехфазную сеть - можно посмотреть здесь Григорий пишет: просто я подумал,что по первой схеме было бы здорово этот ноль заземлить,так ли? из ПУЭ: 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. ... Варианты: Защитное заземление и защитный ноль - это ни что иное, как тот самый третий провод, который мы видим в розетках домов нового поколения (собстенно это и называется "земля"). Заземление (контур) должно быть надёжным!!!

Кирил: ))

Tomm: Темка полезная, на основе схемы собрал самостоятельно кое что себе.



полная версия страницы